洞察:工业冷水机制冷系统呈现冰堵现象应该怎么办

[复制链接]

9万

主题

0

回帖

29万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
292171
发表于 2024-12-1 15:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

工业冷水机制冷体系冰堵现象的发作只要是因为制冷体系内含有过量的水分,跟着制冷剂的不断循环,制冷体系中的水分逐步在膨胀阀出口处会集,因为膨胀阀出口处温度比较低,水结成了冰且逐步增大,到必定程度就将膨胀阀彻底阻塞,制冷剂不能循环,冷库不制冷。螺杆鼓风机的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!https://www.atlascopco.com.cn/cn/compressors/products/air_blowers/ZS_VSD_rotary_screw_blowers

制冷体系呈现冰堵的表现是开端阶段作业正常,蒸发器内结霜,冷凝器散热,机组运转平稳,蒸发器内制冷剂活动声明晰安稳。跟着冰堵的构成,可听见气流逐步变弱、时断时续,阻塞严峻时气流消失,制冷剂循环中段,冷凝器逐步变凉。
因为阻塞,排气压力升高,机器运转声响增大,蒸发器内制冷剂流入,结霜面积逐步变小,温度也逐步升高,同时膨胀阀温度也一同上升,所以冰块开端融化,此刻制冷剂又开端从头循环。过一段时间后冰堵再发作,构成周期性的通堵现象。
?冰堵毛病的排除:
制冷体系发作冰堵毛病,是因为体系内有过量的水分,因此有必要对整个制冷体系进行枯燥处理。其处理方法有两种:
1选用枯燥箱对各部件进行加热枯燥,将制冷剂体系中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、回气管从冷库上拆下,放入枯燥箱内加热枯燥。
2选用加热抽真空和二次抽真空法排除制冷体系各部件的水分。
深圳压缩机械有限是一家专业从事空压机研究、开发和出产的企业。凭借雄厚资金和技能力,致力于空气压缩机不断的技能创新与产品开发,使咱们的研究开发和制作能力及产品质量已达到国际一流水平,并与欧美商场同步。贯承欧洲先进的规划理念和精湛的出产工艺,并不断研发新的出产流程,加强监测手段